全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
多层民用建筑需要设置配电室吗?
最近遇到1例开业检查不通过,因为没有设置配电室,规范却未查到相关条文。多层民建采用三级负荷是否有设置配电室的必要?
EHS专家-DL 2025-04-03 14:32 1 赞
0 踩 [回复] 举报
负荷等级与配电室设置的直接关联性
现行国家标准未明确要求三级负荷必须设置独立配电室,其设置必要性主要取决于建筑规模、用电设备分布及管理需求:- 若建筑单体总用电量较小(如≤100kW)且供电半径合理(低压线路长度≤150m),可采用楼层配电箱或户外箱式变电站分散供电,无需设置专用配电室;当用电设备分散且维护需求较高时,集中设置配电室可提升管理便利性,但非强制性要求。
消防相关条款的间接影响
根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第10.1.5条,消防用电设备需采用专用供电回路。若建筑包含消防设施(如应急照明、消火栓泵),即便整体负荷等级为三级,仍需确保消防回路独立性,此时设置配电室可优化线路管理。处理建议
技术复核与整改路径
- 委托设计单位出具用电负荷计算书,证明现有供电方案满足三级负荷要求且符合《民标》GB51348-2019关于分散供电的规定;若存在消防用电设备,需补充专用回路设计图纸,并通过增设防火分隔措施(如独立配电箱+耐火电缆)替代配电室功能。
与消防部门沟通要点
- 提供《民标》GB51348-2019第3.2.10条等条文,说明三级负荷可采用非专用配电室的供电方式;引用《低压配电设计规范》GB50054-2011第4.2.1条,论证现有配电装置安装位置(如竖井、设备间)满足安全防护要求。
- 提供《民标》GB51348-2019第3.2.10条等条文,说明三级负荷可采用非专用配电室的供电方式;引用《低压配电设计规范》GB50054-2011第4.2.1条,论证现有配电装置安装位置(如竖井、设备间)满足安全防护要求。