消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

面积较大的厂房需要设施方向标志灯吗?

规范中只要求疏散走道、楼梯应设方向标志灯,但未明确房间内是否设置,特别是面积较大的房间;面积较大的厂房需要设施方向标志灯吗?

请写下您的回答回答

回答 | 3

小唐12321 2025-04-18 11:01 00 [回复]举报

人员多需要,你不可能空空空荡荡,肯定有需要走的固定疏散路线。

消防网友68723 2025-04-21 15:28 00 [回复]举报

10.3.5 公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:
    1 应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方;
    2 应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m

潘天坤 2025-05-13 08:21 00 [回复]举报

先确定厂房是否属于需要设置灯光疏散指示标志的场所(甲、乙、丙类厂房,高层丁、戊类厂房,汽车制造的装配车间等建筑面积较大的单、多层丁类生产车间)


如果属于需要设置的场所,那么厂房内疏散走道需要设置灯光疏散指示标志(厂房也是有疏散走道的,疏散路径上应该设置灯光疏散指示标志)


关闭

关闭

手机APP下载