全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
初检,消火栓系统
各位大佬们,我是刚入门两个月的萌新,刚把维保项目理清楚,现在老板让我独立去做一家只有消火栓系统建筑的检测。
所熟知的检测流程都是网上搜的,公司没有相关培训也没有老师傅带,纯属自己摸着来。有哪位大佬,能详细帮我解答一下吗,在实际的工作中的操作流程和注意事项有哪些啊,
邦哥 2023-08-09 09:11 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1、首先找到系统的试验消火栓,就是那个带有压力表的那个,一般设置在最不利点(可以让现场施工人员协助你找找)。
2、检查里面组件,包括门体、配置水枪、水带和按钮等;
3、把你的带有压力表的消火栓测压接头接到栓口上,打开栓口,测试静压;
4、拧下测压接口,接上水带,测压接头,再次开启栓口,测试枪口动压以及充实水柱;
到此,如果静压、动压和充实水柱都符合规范要求,这个系统就不会有太大的问题。继续往下做
5、测试水带长度,测试水枪口径;
6、测试栓口离地高度;
7、检查消火栓按钮的报警功能;
8、检查消火栓箱体的安装位置和牢固程度,门体要开启方便,就是规范要求的120°。
以上仅是检查一个消火栓,还要多找几个有代表性的消火栓,多检查几个,是否都能合格
跟维保一样吗